OMRON-PLC的地址分配

929
fengshen08
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/7/24
发站内信
发表于:2004/7/24 10:42:00
#0楼
大家好!我是一个搞PLC的新手。现有一个问题急需大家帮忙,请问OMRON公司的C200系列、CPM系列和CQM系列的输入、输出的地址怎么分配的?
谢谢大家!
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/7/24 12:51:00
#1楼
C200HE/HX/HG系列:IR00000~51115(000~511字,包括工作位)
                             HR0000~HR9915    LR0000~6315 TIM/CNT000~511
                             DM0000~9999(包括只读区)
CQM1H系列:IR00000~24315(000~243字,包括工作位)
                  其中输入字IR000~IR015  输出字IR100~115
                  HR0000~9915  LR0000~6315  TIM/CNT000~511
                  DM0000~DM6655(包括只读区)
CPM系列:IR00000~22715(000~227字,包括工作位)
             其中输入字IR000~009   输出字IR010~019
             HR0000~1915   LR0000~1515  TIM/CNT000~255
             DM0000~6655(包括系统只读区)
929
fengshen08
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/7/24
发站内信
发表于:2004/7/24 14:16:00
#2楼
谢谢你的帮助!
请问扩展模块的地址分配也是一样的吗?
1368
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2004/7/29 9:22:00
#3楼
看看手册即可找到答案。
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2004/7/29 13:42:00
#4楼
是一样的,主要看你自己怎么分配了
爱是一种借口
929
fengshen08
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/7/24
发站内信
发表于:2004/8/5 14:40:00
#5楼
谢谢大家了!
949
qiu_yl
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/8/12
发站内信
发表于:2004/8/12 10:28:00
#6楼
q
785
yaoxin-2
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2003/8/23
发站内信
发表于:2004/8/20 11:37:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>