1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输入指标.

2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适用于大功率UPS.

3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS不间断电源.

 逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标.

 IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz.

4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继续供电.

5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小.

6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.

相关链接:关于UPS不间断电源容量的确定问题