求教高手,我之前做PID实验的温控电路的电阻烧了 今天重新焊了上去,
但是实验时 相同的PID参数和恒温箱,得到的曲线却不同 之前采集到5000个点时就稳定了,可是现在7000+个采集点了还在震荡,怎么会这样啊
886
xuejian0408
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/4/10
发站内信
发表于:2009/4/22 19:51:05
#1楼
请教高人阿
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:40:38
#2楼
系统的属性变了,可以再AT(自整定)一下的
说说
886
xuejian0408
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/4/10
发站内信
发表于:2009/4/23 10:20:07
#3楼
我用的是PWM的方式加热,一个限流电阻烧了 重旱了一个,这样系统属性也变了了,就是说我之前的整定都白做了了……哭啊