您现在所在的是:

人机界面

回帖:4个,阅读:1311 [上一页] [1] [下一页]
1032
sdzjh
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2007/3/24
发站内信
发表于:2009/4/19 15:33:22
#0楼
在三菱F940GOT屏上接收程序时提示"接收到非法字符"是什么原因呀?有什么方法要以解决呢,谢谢大家帮忙讲解一下啦!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 16:30:02
#1楼
是下载程序时出现的提示?
你的程序有没有问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 19:43:49
#2楼
好像是字库的问题
你要先装字库文件的
说说
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/19 20:03:06
#3楼
通讯有没有问题?
清泉石上,明月松间。
1032
sdzjh
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2007/3/24
发站内信
发表于:2009/4/20 17:42:11
#4楼
程序是没问题的,可以在F930上通讯,在F940上接收就出现"接收到非法字符"了.感谢大家的帮忙!