#0楼
我公司现有一套WinCC5.1系统,运行方式为一台服务器加一台客户机,服务器通过5611卡与CPU通讯,现在服务器经常出现故障,同时也造成客户机无法使用,我想在客户机上也加一块5611卡同CPU相连,实现两台上位机能同时操作,以解决其中服务器出现故障后客户机也无法使用的情况。
      若实现此功能程序及其它方面需做如何调整,请各位老兄多多指教!
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/7/24 11:11:00
#1楼
改成两台单机的方式,客户机上可能需要增加授权的点数
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
934
xyj123
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2004/7/27
发站内信
发表于:2004/7/28 11:48:00
#2楼
cpu 有dp口可用profbus实现