913
zhanghua7257
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2009/4/1
发站内信
发表于:2009/4/15 22:10:37
#0楼
如图所示:是FX2N的脉宽可调制指令,其中的脉宽单位为毫秒,也就是说它的最高频率为1000HZ,可一般小功率(100瓦以内)直流电机大都用到1000-5000HZ ,大功率电机可用到几百赫,(我不知说的对不对),如此说来FX2N的PWM指令,用来控制小功率直流电机其效果能好吗?其可调整范围?不知大家有没有真在工程中用过它,其效果如何呢?不妨介绍介绍,其他PLC的PWM指令也是毫秒级的脉冲周期吗?
附件


[此贴子已经被jint于2009-4-16 10:12:36编辑过]
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/16 8:10:23
#1楼
呵呵;PWM一般都是MS级的,不可能像定位时的脉冲频率可以达到100KHZ;
1081
激情自动
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2005/12/10
发站内信
发表于:2009/4/16 10:42:43
#2楼
欧姆龙CP1H的有6K多,我用过;
西门子S7200,按说明书上说的有20K,但没用过,不敢确定。
燃烧的生命真是夺目得让人叹为观止呀!