您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1081 [上一页] [1] [下一页]
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/13 16:12:44
#0楼
[B][B]表情
大家好:我在一家超市工作。在工作中发现一点问题给大家一点提醒
          现在冬季供暖即将结束。开始做保养准备为夏季开启空调做好准备。在冬季某个区域不需要供暖。保养过程中发现这个空调箱内的表冷器有冻坏的(供水管线水平线一下)。厂家提供的最低泄水点不能完全把水泄掉。厂家是南方的它没有考虑销售到北方的空调表冷器泄水问题!!
    在这里给大家提醒一下“北方的朋友”空调表冷器在冬季不用时一定做好保温措施。多注意观察
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/13 16:20:49
#1楼
补充一下空调箱所在的位置气温在冬季可达到-5左右
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/4/13 19:00:02
#2楼
恩,我们厂里也出过类似问题,厂家考虑不周自己也忽略了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/16 15:19:37
#3楼
厂家近日到现场好像的更换大概费用在8~10万
我们领导现在好愁啊!!三楼的朋友你们是怎么修理的有好的方法吗?
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2009/4/16 20:17:18
#4楼
有道理哦,空调保养还是比较麻烦的哦
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/5/3 12:00:12
#5楼
厂家的人修理了两台另外的两台的换新的。总共的7万多元他们自己也说自己的产品存在设计问题厂家正在整改
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/5/9 10:26:29
#6楼
厂家在现有的空调表冷器制作过程中已经做了更改我想在以后在用中不会出现冻坏的现象了