您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:1703 [上一页] [1] [下一页]
2226
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2226
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2009/4/9 14:22:28
#0楼
有一电厂的引风机为250kw,用变频器控制,在启动过程中那个,引风机的电流不稳定,而且频率上升到38HZ,引风机就跳闸,电流达到额定电流,引风机发热。工程师判定是,阻力太大。经过检查确定是烟道中间的流量计的体积太大,阻碍空气流动,拆除流量计再试,引风机正常启动。我问一下,电机的负荷能影响电流吗?
969
商之
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2007/7/28
发站内信
发表于:2009/4/9 15:25:50
#1楼
电机负荷大 电流自然就大了
963
温州精工
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/9/26
发站内信
发表于:2009/4/9 15:48:02
#2楼
你这人问题很有趣啊!晕头了吧
1357
wj20128
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1357
注册时间:2007/10/25
发站内信
发表于:2009/4/9 16:54:04
#3楼
可以延长启动时间的啊!
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/4/9 20:50:23
#4楼
负荷大当然电流就大了,所以风机要空载启动
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
870
yycah
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2008/11/13
发站内信
发表于:2009/4/9 22:06:21
#5楼
以下是引用wj20128在2009-4-9 16:54:04的发言:
可以延长启动时间的啊!

受教了!!
2226
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2226
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2009/4/10 8:37:24
#6楼
呵呵 这个我明白了
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 19:45:04
#7楼
应该是启动时间的问题,把时间设大试试
或者先把压力调小,再逐步加大
说说
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/10 22:07:09
#8楼
以下是引用冯国杰在2009-4-9 14:22:28的发言:
有一电厂的引风机为250kw,用变频器控制,在启动过程中那个,引风机的电流不稳定,而且频率上升到38HZ,引风机就跳闸,电流达到额定电流,引风机发热。工程师判定是,阻力太大。经过检查确定是烟道中间的流量计的体积太大,阻碍空气流动,拆除流量计再试,引风机正常启动。我问一下,电机的负荷能影响电流吗?
电机的负荷增大=电机的转矩分量增大=电机电流增大;这是一个恒等式。嘻嘻;

去掉风道中障碍物,将风机工作于额定转速状态,检查风机的电机电流是否达到了额定电流?如果是,那风道中的“障碍物”就不能放了,如果否,电机电流还有余量,那风道中的障碍物还可以有,启动的时候延长启动时间,也许就不会跳闸了。

总之,要通过不同的实验来确定故障的起因,再加以解决。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006