C1000报内存错误

1114
wangych88
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/4/6 21:38:18
#0楼
一台C1000 PLC,报内存错误,找了一个旧的内存卡换上,故障依旧。彻底晕菜,找不着毛病了,没办法将CPU,电源全更换了,还不行,最后又找了一块内存卡换上重传程序开机好啦,旧备件害死人哪。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/7 8:35:07
#1楼
你原来用的存储卡是MR还是MP ?
MP的一般不会丢失或更改,但写入时需要烧录;
5048
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5048
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 7:56:07
#2楼
在下载程序时,你将PLC内存清空再试试呢。