您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:2490 [上一页] [1] [2] [下一页]
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2009/4/5 8:59:07
#0楼
37KW三相异步电动机,用来控制搅拌,不需调速,接在400KVA的变压器上,不需频繁起动,请问各位大侠,用直接启动行否?
852
挪威的影子
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/5 11:30:01
#1楼
建议使用软启动。
1059
熊来咯
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/5 12:29:19
#2楼
星三角
知其道,用其妙!
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/4/5 16:30:46
#3楼
你的条件是允许的。怕麻烦就直接启动。
  有钱就用软启动。呵呵。看个人吧。
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2009/4/5 20:11:21
#4楼
有钱用变频器,没有钱用星三角,直接启动对变压器不好
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/4/5 20:30:38
#5楼
楼上说得对,建议"有钱用变频器,没有钱用星三角".
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/4/5 20:32:22
#6楼
你应该选星角启动
经济同时对变压器影响不大
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/4/5 20:43:48
#7楼
软启或星三角。直起电流太大
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/4/5 21:30:59
#8楼
使用星三角比较好,这样可以减少对变压器的冲击。
1039
hblyd
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2008/10/13
发站内信
发表于:2009/4/6 6:19:51
#9楼
星三角比较好。