3152DP为主站 从站是ABB-550变频器7台 人机界面是西门子TP277的
控制的是同步速度 ,第一棍为基准比率,其它的都以第一棍速度设置速度比率,允许单独调整速差。设备在出厂后使用当前的比率控制已有半年时间,近期遇到的问题是:第3,4,5辊的速度比第1,2辊的速度快了10M/min(线速度100M/min) ,而速度的比率是没有改变过的,现在在现场重新调整了第3,4,5辊的比率系数,速度速差正常,搞不明白是什么原因。望高手指教