发表于:2009/3/30 21:41:53
#0楼
求高手指点迷津!
我这里有一台富士5000G11S/P11S,18.5KW的变频器,由于作为备用大概有半年左右没用过了,现在使用时遇到的问题是:变频器一上电,还没开始运行的时候,所接制动电阻就迅速发热,若不及时发现的话,电阻将很快烧毁。我量了一下P+和N-直接为直流610V。。。后来换上一台新的变频器,结果还是如此!
请问正常运行和停止的情况下P+和N-之间的电压是多少?我这种情况是不是有可能制动单元出现问题?
