您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:3个,阅读:2374 [上一页] [1] [下一页]
965
tjcgm
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2004/1/13
发站内信
发表于:2004/7/17 19:58:00
#0楼
本人用VC编写PLC与  PC的串口通讯程序,想要向DM数据区写入数据, 关于FCS校验码这段程序用Vc或
VB如何编写,谢谢解答
    本人qq:150366088
6509
jxh668
文章数:309
年度积分:220
历史总积分:6509
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2004/7/18 12:05:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
tzm1082
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/7/19 9:28:00
#2楼
Function fcs(a$)
b = 0
L = Len(a$)
For i = 1 To L
b = b Xor Asc(Mid(a$, i, 1))
Next i

ff$ = Hex$(b)
If Len(ff$) = 1 Then
ff$ = "0" + ff$
End If
fcs = ff$
End Function
987
tornadodo
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2004/7/19 20:48:00
#3楼
这为大哥能不能详细点啊。我也在做这个啊。兄弟您如果做好的话,能不能发一份给我啊?第一次做这个没经验,特别是FCS校验,不会编啊!