  大家好!我用的是三菱FXON-24RM  PLC
              三菱编程软件8.34版
         USB通信线(如图)
    连接好后接通打开电脑,打开编程软件,打开PLC电源开关,点击(PLC读取)-选择PLC系列(FXCPU)-确定-转输设置-PCI/f---点击串行---选USB(GOT透明传输)--确认---点击PLCI/f没有反应双击也没有---确认 ---跳出窗口--(无法与PLC通信。可能有一下原因  线路异常 :PLC电源OFF或是复位状态。USB路径有故障。请重新启动程序。(ES:01808502)  请问各位大哥什么办啊? 谢谢了
   
996
仓海
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2009/3/25 21:02:06
#1楼
试试选择USB的端口,它装程序时有时会默认其中一端口
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 21:03:41
#2楼
这根本就不是PLC的编程电缆
是三菱触摸屏的编程电缆
在怎么试也是没用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20622
hpqian
文章数:4229
年度积分:667
历史总积分:20622
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2009/3/25 21:04:09
#3楼
不应该选择USB,应该选择232,你的编程线要装驱动,装好驱动以后,你的电脑就会多出一个COM口,你看是几,就选择相应的COM口就可以连上了!
不过不是太好用!
一切都在努力中!!
1141
茄子李
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1141
注册时间:2008/9/4
发站内信
发表于:2009/3/25 22:58:21
#4楼
好像是线的问题
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/26 8:21:14
#5楼
呵呵;这个必须安装驱动转换出COM口,在软件选对应的COM口才可以;
FX0N根本不支持直接USB通讯;
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 9:13:18
#6楼
现在的FX的连接线是 USB-SC-09
FX-232CAB-1是三菱触摸屏的下载线,USB-FX232-CAB1应该还是触摸屏的吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1120
微服
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2008/9/10
发站内信
发表于:2009/3/26 18:49:33
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1120
微服
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2008/9/10
发站内信
发表于:2009/3/26 18:50:31
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1120
微服
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2008/9/10
发站内信
发表于:2009/3/26 18:50:32
#9楼
谢谢大家!哦我是通过USB转RS232然后在接一条原配的编程通信线,也相当于USB-SC-09了不是吗?