#0楼
我是搞弱电的,对这个不懂一点:(
我单位新建一处厂房,供电局给安装了一台400KVA的变压器,但老板发现从变压器到变电柜(里面实际就一个刀闸和一个空气开关,却要12000元,真黑!)的电缆是 VV 3*150+1*90
老板觉得可能电缆容量不够(与400KVA的变压器相比),要我给个说法然后与供电局交涉.可我不懂啊!请这里的行家给点意见吧,谢谢了!!!
932
ydff
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/7/16 17:03:00
#1楼
就是从电网进厂房的高低压变压器啊 10KV/400V
  另外他们还说要在那个柜里安装3个表:2个有功表\1个无功表,要另外收钱!
  无功表一定要安装吗?好象无功是返回电网的,不计费啊
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/7/16 17:20:00
#2楼
vv 3*240+120或 2xvv3*120+120
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/7/16 17:24:00
#3楼
以上是以温度为40度计算,年平均温度不高的可选小一级规格。
932
ydff
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/7/16 17:29:00
#4楼
哦谢谢啦!
400KVA的变压器满负荷时的电流是多大呢?
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/7/20 21:22:00
#5楼
变压器一般都不会满负荷工作的.
918
zhjchl
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2004/7/10
发站内信
发表于:2004/7/29 22:06:00
#6楼
vv 3*240+120或 2xvv3*120+120 是什么类型的线呀
好象BVR的也是可以的吧  !???  请教了!  500KV的用什么样的线   年40度  要节省的方案
1040
yixudong
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/7/31 22:03:00
#7楼
vv  聚氯乙烯电缆
无功要安装,电力部门要考核功率因素.
****************************
1093
tangyong11
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2003/8/30
发站内信
发表于:2004/8/1 9:39:00
#8楼
vv 3*240+120
有没有这档。
1097
ENZO
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2004/6/19
发站内信
发表于:2004/8/5 1:49:00
#9楼
以下是引用ydff在2004-7-16 17:29:00的发言:
哦谢谢啦!
400KVA的变压器满负荷时的电流是多大呢?
额定负荷大概是600A吧!