我厂现在扩建,需要150平米线拉250米长走高架,请各位大侠说下最大承受电流是多少?
 开着神7去逛街
1189
邹平
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2009/3/23 22:59:11
#1楼
300
1101
菩提树1
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/3/24 7:55:44
#2楼
能不能介绍介绍怎么算的呀
上善若水
1294
dqs
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/2/2
发站内信
发表于:2009/3/24 8:00:05
#3楼
1   10下五   100上2 即:2.5  4  6  10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120  150
185以每平方2A计算。

2 25  35 四三界  即:16  25每平方按4A计算 35  50按3A计算。

3 70  95 两倍半。

4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算

5 裸线加一半      即:按绝缘导线的1.5倍计算。

6  铜线升级算      即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
1865
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1865
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/3/24 8:31:21
#4楼
学习了
1038
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2009/3/24 8:50:30
#5楼
150平方载流量大概在300A左右,散热条件较好的话还能增加点。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/3/24 12:22:52
#6楼
300A
要是单芯铜线架空的话就是450A也没关系
1576
logypig
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2009/3/24 13:58:08
#7楼
裸线载流要大些.

科学的计算方法我不知道.
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/24 14:06:21
#8楼
就是300差不多,计算方法4楼已经告诉你了
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/3/24 14:11:00
#9楼
学习了