和平DN型软起动器Modbus通讯协议(一)

和平DN型软起动器Modbus通讯协议

一、参数读取/写入
   上位机可通过RS485接口读取起动器中的所有参数设置,并可写入除通讯参数以外的参数。
  1、参数地址分配
     1)主参数
     参数                   地址号             设定范围            默认值    单位
  软起动器满载电流(FLC) 0                 8-1400          (视出厂功率)  A
  电机满载电流(FLA)  1                 8-1400          (视出厂功率)  A    
  保留 3..8
  小电流跳闸(电流设置)       9                 0..90            30           %FLA
  小电流跳闸延迟时间           10                1..40            10           Sec.
  电子保险                     11                200..850         850          %FLA
  过载保护电流设置(下限)       12                75..150          115          %FLA
  过载保护跳闸延迟时间(500%FLA) 13               1..10            4            %FLA
  欠压跳闸设置                  14               120..600         300(380V时)   V
  欠压跳闸延迟时间              15                1..10           5            Sec.
  过压跳闸设置                  16               150..750         400(380V时)   V    
  过压跳闸延迟时间              17                1..10           2            Sec.
  保留                         18..24

2)起动参数
  软起曲线                      25                0..9(当使用速度反馈时4..9)  
  突跳时间  26            0..10           0            0.1Sec
  初始电压                      27                10..80          30           %(Uin)
  电流限制                      28                100..500        400          %(FLA)
  加速时间                      29                1..90           10           Sec
  最大起动时间                  30                1..250          30           Sec
  最多起动次数                  31                1..10(11=关闭)  10
  起动周期                      32                1..60           30           Min
  禁止起动时间                  33                1..60           15           Min
  运行继电器延迟                34                0..40           5            Sec
  保留                          35..40          
3)停止参数
  软停曲线                      41    0..9(当使用速度反馈时4..9)  
  减速时间                      42    1..30    0 Sec
  终止转矩                      43                0..10           0
  保留  44..48
   4)双重调节参数(第二组起/停参数)
  初始电压                      49                10..80          30           %(Uin)
  电流限制  50                100..500        400          %(FLA)
  加速时间  51                1..90           10           Sec
  减速时间                      52                1..30           10           Sec
  电机满载电流  53                5..1400         (视出厂功率) A  
  保留  54..56
 5)节能/慢速参数
  节能  57                0..10           0
  慢速转矩       58                1..10           8
  最大慢速时间   59                1..250          30           Sec
  保留                          60..64
 6)故障参数
  相序保护                      65                0..1(0=No 1=Yes) 0
  绝缘报警                   66                1..50           1(OFF)       0.1(Mohm)
  绝缘跳闸                      67                1..50           1(OFF)       0.1(Mohm)
  自动复位                      68                0..1(0=No 1=Yes) 0  
  保留  69..72
7)输入/输出参数
  7#端子功能设置                73                0..2(0=节能控制输入,1=慢速控制输入,2=复位控制输入)
  8#端子功能设置                74                0..2(0=双重调节控制输入,1=慢速反转控制输入,2=复位控制输入)
  故障继电器设置                75                0..1(0=常开、1=常闭)
  运行继电器闭合延迟            76                0..60           0            Sec
  运行继电器释放延迟  77                0..60           0            Sec
  保留  78..80
8)通讯参数(只读)
  驱动数                        81                1..999          1
  波特率  82                12..96          96
  校验                          83                0/1/2(偶/奇/无) 0
  节点号                        84                1..247(248=OFF) 248(OFF)            