45KW的风机,星三角起动,选用西门子的低压电器,
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A),是否可以??
谢谢!!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/3/23 11:27:03
#1楼
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A)
型号小了点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1020
东郭一郎
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2008/4/19
发站内信
发表于:2009/3/23 13:16:08
#2楼
风机用星/三角启动电路,很不成熟,启动转矩不够,启动时间长,接触器易粘死(同步性能导致)
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/3/23 13:57:49
#3楼
最好选用100A的接触器
901
求学的路
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2009/3/18
发站内信
发表于:2009/3/23 18:44:41
#4楼
两个100A,一个和一个60A
9363
zmx730
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:9363
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2009/3/23 18:55:06
#5楼
接触器用的太小了应该用100 100 63
5875
zhuanghl0320
文章数:1434
年度积分:50
历史总积分:5875
注册时间:2009/2/12
发站内信
发表于:2009/4/1 16:20:33
#6楼
各位老师,怎么选的啊,我也不懂
1987
求索求知
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/4/1 20:05:33
#7楼
最好选用100A的接触器
1002
enfielod
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2007/2/3
发站内信
发表于:2009/4/1 21:28:10
#8楼
正常风机启动都是关闭风门后启动的,启动时间不会太长,机器转速提升很快,在主变压器不小于500kva的情况下可以直接启动,不过楼主选择的启动器额定电流也太小了吧,100A-150A还差不多。另:3TF系列的启动器触点行程不够,容易粘连,对于启动时间过长的机器还是不要用它了吧。
3287
gordon
文章数:286
年度积分:321
历史总积分:3287
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/4/3 11:31:24
#9楼
施耐德电器有个选型参数表的,45KW电机用二个50A+一个40A的,
考虑是风机,本次选用二个63A+一个45A;
各位以为如何??