您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:1014 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

压力变送器

2081
倚碧侠
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2008/12/3
发站内信
发表于:2009/3/21 9:42:44
#0楼
压力变送器接到PLC里后,在程序里压力值显示为负值,这是为什么,我也考虑了是不是线接反,倒了一下还是不行,哪位高手指点一下,谢谢!
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2009/3/21 10:12:39
#1楼
可能原因:
1.干扰,
2. 接线错误
3. 程序设置问题.
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 10:13:58
#2楼
什么PLC,变送器过来的信号是什么信号,范围是多少
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2081
倚碧侠
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2008/12/3
发站内信
发表于:2009/3/21 10:23:29
#3楼
西门子的200的,变送器过来的是4-20mA的
2081
倚碧侠
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2008/12/3
发站内信
发表于:2009/3/21 10:28:22
#4楼
大前天还试了一下,在PLC里面显示基本为零,前天没再试,但是昨天再试就是这样了,程序没变,接线我也倒了一下,还是那样,干扰的话,不会有这么大的干扰吧,我要的最大压力才2MPa,
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/21 12:08:42
#5楼
S7-200的转换是不会出负值的;
检查一下程序是不是有加减运算;
2322
刘国辉
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:2322
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2009/3/21 20:50:06
#6楼
如果数值对的,只是数值为负,用减法将其减为正就OK了吧``
908
qhldhcx
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2001/6/14
发站内信
发表于:2009/3/22 9:51:28
#7楼
线路没有接对,接好的话,最少有6400输出。
2081
倚碧侠
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:2081
注册时间:2008/12/3
发站内信
发表于:2009/3/24 9:13:03
#8楼
重新检查了一下线路,线路出问题了,谢谢各位!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 12:06:06
#9楼
应该是零点漂移的原因,试试调整零点,再看看
说说

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005