* 帖子主题:

三菱 VS 威纶

1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/3/20 16:50:43
#0楼
PLC是FX2N的,HMI是威纶的,连接老连接不上,有没有同行遇见过这种情况,HMI上是485通讯的,请支招。。。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/20 18:45:18
#1楼
威纶具体什么型号,用过两种威纶的和FX连接,
只要屏中选择对三菱PLC的型号就可以,不需要其它的通讯设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/21 9:22:31
#2楼
电缆是不是对的?
这个很好连的;
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/21 11:02:59
#3楼
只要电缆没问题的话,就是触摸屏型号、连接PLC型号设置不正确
25281
ytleaderplc
文章数:10638
年度积分:1707
历史总积分:25281
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2009/3/23 20:55:38
#4楼
电缆 参数都没问题?
电源容量注意下 别的没什么了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 19:49:01
#5楼
应该查找屏的通讯设置,电缆是否可靠。
说说
1835
liukai8008
文章数:112
年度积分:145
历史总积分:1835
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2009/3/26 9:04:06
#6楼
我用6070的也是弄了半天,最后用485BD4线制才联上的。2线制的联不上
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 9:09:16
#7楼
6070买的时候,可以要条连接线的,直接和编程口连接,也不需要特别设置的
没必要再增加485口了
发表于:2009/3/26 10:08:49
#8楼
呵呵;
原因可能还是在于连接电缆上面;下次买屏的时候直接让销售商把电缆给配好;
1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/3/26 11:54:39
#9楼
就是经销商配的线,但是回来我们量了下,PLC端的3号脚(GND)到这头没有线,也就是说这里面没这一根线了,是不是这个问题引起的,还很难说