论坛有人提问布好三条主线后,元件不能在下方连线。我试验了N次,发现在文件菜单里新建就没有这个问题,在用模版的时候就不行了,到底是怎么回事,望高手给解答。
913
zaj2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2009/3/20 19:21:07
#1楼
怎么没有人给解答啊
950
杨绪
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2008/3/31
发站内信
发表于:2012/11/4 20:31:58
#2楼
模板的设置不对
可能是在布局图里
642
alongshukong
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/5/1
发站内信
发表于:2013/7/7 12:30:57
#3楼
回复 #2楼 杨绪
兄弟,你的问题我也遇到过,我也是新手,这个问题我摸索了好几天才找着病,是因为在页面数据里打开页面设置画面,在原理图前面打勾就好了。弄完后就好用了 ,不知道能不能帮到你。