发表于:2009/3/18 9:47:21
#0楼
我遇见deltav系统有时在相互独立的模块之间串扰
如:aica-1独立单回路调节模块,pica-2也是独立单回路调节模块,如果aica-1在手动状态,而pica-2在自动模式,正常情况下,相互操作不存在任何问题,可有时,也就是偶尔会出现在改变av-1阀门开度时,会出现pica-2的sp值(即设定值)会出现同av-1的阀门开度值一样的数值,这种情况不一定是只出现在pica一个模块,有时在其他如fica-1或者pica-1上,也不一定是只在av-1改变时才会使其它模块的sp改变,有时在pv-1,有时在fv-1等上。
这种情况时有发生,从d eltav系统操作的事件记录上看不出任何人为操作的痕迹, 操作痕迹只是在aica-1模块上,而pica-2模块上只是在改变设定值sp,sp值不是一下跟踪到av-1的开度值,而是非常线性的以0.1%的值逐渐变化到av-1的值。
以上说过,aica-1与pica-2两模块没有任何联系,之间没有任何数据采用。
这种情况只是在偶然发生,重新启动电脑(操作站)后,就会失效,故障消除。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=80661&Name=shaofei18