1802
zxd---1975
文章数:237
年度积分:56
历史总积分:1802
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2009/3/17 18:35:46
#0楼
请教师傅:通常说脉冲输出在Y0.Y1,那么接线就是Y0或Y1和COM点了?COM+ Y0-?谢谢!
PLC:我不懂 我学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 18:47:07
#1楼
COM+ Y0-?  
什么意思,有这两个点吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 19:02:25
#2楼
高速脉冲输出一般为晶体管开路输出,所以一般接法是电源+接负载一端,Y0接负载另一端,COM接电源地。
以步进电机脉冲输入为例:电源+接脉冲输入+,脉冲输入-接Y0,COM接电源地。
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/3/17 19:35:57
#3楼
楼上说的对,不过具体做的时候还是应该按照说明书上的图和说明来接线。
rocky
1802
zxd---1975
文章数:237
年度积分:56
历史总积分:1802
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2009/3/17 19:53:58
#4楼
验证Y0有输出可以用LED来作负载吗?或者其他的方法?谢谢!
PLC:我不懂 我学习
1802
zxd---1975
文章数:237
年度积分:56
历史总积分:1802
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2009/3/17 19:57:18
#5楼
我刚买一个嵌入式PLC,说有脉冲输出功能,但明明是继电器输出!难道它还能切换不成?
PLC:我不懂 我学习
1545
284135003
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1545
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2009/3/17 20:32:04
#6楼
如果是继电器输出的,根本不能脉冲输出。只有是晶体管的才可以脉冲输出!因为继电器的动作太慢!
思路决定出路!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 20:43:14
#7楼
继电器输不出脉冲
不会是混合的吧,现在有的PLC是这样的,有几个个点是晶体管的,其它是继电器的

三菱现在有一款混合的,型号上是FX1N-60MR-3A001,看型号是继电器的,但前面两个点是晶体管的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/18 9:08:08
#8楼
呵呵;让对应的点输出后测一下就知道了;
只有晶体管才能输出脉冲;
1374
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/3/18 11:35:23
#9楼
以下是引用xlian在2009-3-17 19:02:25的发言:
高速脉冲输出一般为晶体管开路输出,所以一般接法是电源+接负载一端,Y0接负载另一端,COM接电源地。
以步进电机脉冲输入为例:电源+接脉冲输入+,脉冲输入-接Y0,COM接电源地。
如果没有这么做,会有什么问题吗?
通常都是开关接火线,避免断开开关后,负载仍然带电?