PLC输入模块上输入点灯亮,但是程序里面该点未导通,请问有没有人遇到这样的问题,有什么解决方法。
CPU为C200H,输入电压没有变化。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/15 16:16:15
#1楼
C200H你用的输入模块是哪个型号的?
不同的对应的地址的计算方法是不一样的?
1483
yaogang_zhai
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1483
注册时间:2007/3/25
发站内信
发表于:2009/3/15 17:19:12
#2楼
不会出现输入点灯亮,而地址接点不通的情况。2楼说得对。应该确认一下输入点的继电器地址,在程序里是否是你要写的继电器地址。
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/15 17:27:44
#3楼
我也见过你说的这种现象,可能是变化不能及时表现出来。以前我也注意过这事,就在在监控的时候不能看出来,其实是动作的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/3/15 22:50:22
#4楼
可能机器比较老啦(C200H)。
如果同一通道其他点正常(为确认内部数据位),该点不能随输入灯的变化而变化,可以确认该点坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/16 9:14:40
#5楼
先把你的PLC模块型号列出来;
955
htl0484
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2007/3/23
发站内信
发表于:2009/3/16 16:44:20
#6楼
如果程序没有下载到PLC中,这点只是在你的电脑里,即使地址写正确了,有信号时也不会显示倒通。
青春有梦 勇敢去追
htl0484@sina.com
973
guoshanhua
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2007/11/23
发站内信
发表于:2009/4/13 10:04:43
#7楼
是此点上接的线产生的感应电压 感应电压大 可驱动程序点 感应电压小只能驱动灯亮不足以驱动程序点 原因应该是 此点上接的线 接地没做好
1003
zhy312500
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2005/8/2
发站内信
发表于:2009/4/19 17:01:29
#8楼
omron PLC问题
基本上可以确定你的PLC输入模块坏了
出售并维修欧姆龙各种C200H系列、CQM1系列PLC
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/4/22 15:18:43
#9楼
你是不是在线改了程序后,没变更啊?