您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:1155 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求教~!

1003
chenjun1987
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/15 0:58:54
#0楼
在三菱功能指令当中,为什么指令表上写的是ALT,但在编程的时候却用的是ALTP,这个P是什么意思呀?表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2009/3/15 1:18:38
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1003
chenjun1987
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/15 1:24:24
#2楼
上缘处发指令
1003
chenjun1987
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/15 1:25:41
#3楼
有P,上缘处发指令,还有别的吗?
964
小文子
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2006/4/30
发站内信
发表于:2009/3/15 2:53:20
#4楼
上升沿脉冲
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/15 8:28:05
#5楼
ALT在每个扫描周期都执行一次;
ALTP只是接通时执行一次;

1865
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1865
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/3/15 9:36:21
#6楼
有上升沿出发,应该就会有下降沿出发
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/15 9:52:44
#7楼
ALTP也是上升沿的;
 LD  X0   ALTP  M0
与LDP X0  ALT M0是相同的;
但不要用LD X0  ALT M0,否则M0每个扫期周期都要变化;
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/3/16 17:08:14
#8楼
取的是上升沿脉冲方式
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 21:59:13
#9楼
指令后面带P,是指这条指令脉冲化,就是说条件接通后,只接通一个扫描周期的时间
说说

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved