请教:电缆的选定

1072
田也
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2009/2/21
发站内信
发表于:2009/3/13 21:35:39
#0楼
一组38KW的真空净化炉,需要用多大的电缆?加热用!谢谢!
1072
田也
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2009/2/21
发站内信
发表于:2009/3/13 21:36:41
#1楼
三相的
858
ZHIWEI316
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2009/3/13 21:45:57
#2楼
16平方的线
987
笨脑瓜
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2009/3/13 21:53:51
#3楼
电压是多少伏
1175
ch_lixian
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2007/2/1
发站内信
发表于:2009/3/13 23:20:06
#4楼
如果是我们公司采购就35的或者50的,大概算就功率乘以2就当电流了,再一平方带两个电流,估算就这样了。
1010
yqqiangqiang
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/8/17
发站内信
发表于:2009/3/14 5:57:05
#5楼
线也分铜和铝   要是铜线  25平  差不多、、、
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/14 14:25:56
#6楼
其实铜芯线16平方就可以了,刚好够,
1506
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1506
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/3/14 17:15:22
#7楼
最好还是25吧。因为好多线不是那么标准。
862
qwas
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2009/3/14 20:53:40
#8楼
现在的采购一般是不会买国标线的。
1344
lovemu
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1344
注册时间:2007/9/7
发站内信
发表于:2009/3/14 21:07:46
#9楼
16铜心线 没有问题