您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2952 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

各种电缆电流计算

987
笨脑瓜
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2009/3/13 20:56:35
#0楼
各种电缆电流的计算
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/13 21:12:59
#1楼
原来信工发过一个电缆计算小程序,我现在正在用,很不错的,你在i论坛上搜一搜。
优秀是一种习惯!
1072
田也
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2009/2/21
发站内信
发表于:2009/3/13 21:23:18
#2楼
没有呀
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/13 22:48:20
#3楼
优秀是一种习惯!
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/14 14:27:12
#4楼
我也来看看,呵呵
987
笨脑瓜
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2009/3/14 16:49:01
#5楼
一台25KW绞车380V电源电源线长25米,负荷线长30米,4平方电缆行吗
望大家帮忙。我在这谢谢大家了
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2009/3/14 21:01:13
#6楼
绝对不行。因为25KW的绞车额定工作电流就是50A 。最少你得用国标16平方的电缆线
1431
chanwing
文章数:53
年度积分:69
历史总积分:1431
注册时间:2008/4/17
发站内信
发表于:2009/3/14 23:56:19
#7楼
380v一个kw用电流行2.5a


[此贴子已经被作者于2009-3-14 23:56:44编辑过]
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2009/3/15 21:52:49
#8楼
1KW 2A 就已经有余量了  
                          正确的是  I=Q/1.732XUX0.85
根号3无法输入
1000
ddnniuyazi
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2009/3/16 0:10:58
#9楼
..

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006