S7-300/400 PLC编程习惯 (转摘)

所属类别: SIEMENS  
更新日期: 08-12-30
发表来源: PLANT
详情内容: 关于统一PLC编程标准几点说明
为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:

一、程序结构
1、  程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7:
。。。
。。。
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
一般PID:用FB41;
温、湿度PID:用FB58;
如果程序块与系统块重复,请避让。

2、  数据块
DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。

3、  DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。

二、控制模式
1、  系统设置远程/本地/手动按钮
1.1、        远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2、        本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3、        手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2、  单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3、  单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;

三、编程技巧
1、  程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2、  如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3、  对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4、  程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5、  定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6、  程序加密,防止别人窃取。
rocky
1865
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1865
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/3/12 16:19:56
#1楼
学习了
1039
fwei09
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/3/12 16:39:09
#2楼
学习学习
luckly
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/12 17:02:04
#3楼
编程的重要资料,学习了
1234
yyh8441
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2008/8/3
发站内信
发表于:2009/3/12 18:43:24
#4楼
学习了
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/12 20:01:17
#5楼
了解一下,不过还是按自己的习惯来吧。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1259
ppsfsce
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/3/13 8:34:13
#6楼
很好的贴,学习了!
1101
菩提树1
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2009/3/13 9:41:02
#7楼
思路总结。学习学习
上善若水
1318
hrt168mry
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1318
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2009/3/25 16:51:34
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1318
hrt168mry
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1318
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2009/3/25 16:55:48
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007