PLC与变频器的通讯

1064
天天重装系统
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2008/8/4
发站内信
发表于:2009/3/12 13:21:42
#0楼
我想请教下大家,我现在在搞个恒压供水的项目,我的PLC是西门子S7200,变频器是富士的,我现在想要实现PLC与变频器的通讯,用什么方法
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/3/12 15:00:07
#1楼
用DP通讯应该可以。
rocky
38110
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:721
历史总积分:38110
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/12 17:03:52
#2楼
200用DP與富士通訊,恐怕富士的DP通訊卡的價格會要了你老板的“命”了。

200與富士變頻器通訊,當變頻器支持Modbus通訊時,可以使用Modbus通訊,2006年以后的富士變頻器支持Modbus通訊。

或者采用富士的Ladder通訊協議,在RS485的通訊手冊,我發過,依照這個手冊去編寫通訊協議,非常麻煩。

或者使用慶同貿易(021-62521122)的轉換模塊,實現變頻器的Modbus地址映射到PLC的存儲區,在PLC中直接讀取存儲區就可以實現讀取變頻器中的數據。

Best Regards
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 21:55:47
#3楼
可以不用通讯,用数字量控制
恒压供水用变频器的PID功能好了
说说
888
sdottbxsbdr
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:888
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2009/3/16 21:21:06
#4楼
我们厂用的是ABB变频器,通讯用的是现场总线。楼主的要求俺就不懂了。