发表于:2009/3/8 13:34:02
#0楼
我厂为了节能,在引风机和水泵的电动机增加了节能变频器,原先电动机采用的自耦降压启动,现在在电路上改为了把电源先通过变频器,输出接到接触器(KM3),在KM3上引用了一对独立的常开触点,只于变频器内部形成回路,当降压启动完后,KM3接触器吸合,常开触点闭合用于控制变频器。把原先的接在KM3上的控制电路电源换成接到变频器的电源输入端,而不是变频器输出端。还有一点把保护电动机的电动机综合保护器的线圈电源给剪断了,就是说保护器不起作用了。
问题:1、电动机的综合保护器的线圈电源为何要切断不要,因为接了之后就不能启动,厂家说缺相,但什么原因引起缺相。
2、控制电路电源为何不能接在KM3输入端子上,厂家说启动没电源,但是接在变频器输入端后,控制线路是正常工作,但是按上面所说的主电路电源又从哪里来呢,要是有,为何接在KM3两个端子上说没有电呢。
注释:变频器有市电和节能两挡,自耦降压启动电路图是标准的电路图
