您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:835 [上一页] [1] [下一页]
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/7 14:26:27
#0楼
请教:FX2N-2AD\4AD等输入模块转换通道的平均采样数应怎样设置?根据什么设置?
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/7 14:39:01
#1楼
要根据你的实际变量来的,根据需要
说说
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/7 15:06:23
#2楼
默认值是8;
如果要高速采集可以改成1;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003