发表于:2009/3/7 9:01:46
#0楼
大家好,第一次使用工业以太环网做监控,现在上位机与PLC通讯编程有不明白的地方,望各位朋友帮忙,谢谢了。
目前的方案是这样的,分别有三个站1#站选CPU315-2DP+cp343-1,以及对应的IO模块;2#站选配情况和1#站基本相同,监控对象和功能也一致;3#站是早期投入运行的一套s7-200系统,选用为CPU226+CP243-1,以及IO模块组成。现在每一站配交换机一台,连成工业以太环网(因为各站间距离很远)。各站之间不需要通讯,通过环网主要是向上位机传输实时监控信息,上位机集控室距离各站也很远,上位机具备远程鼠标控制功能。
我的问题是:以这样的方案来做,如何编程,使上位机和各站间能进行信息交换?各站需要设置哪么参数?望高手赐教,不胜感激!
