今天在广东美芝调试设备 出现了几个怪问题 请高手指点一二:

是一个技术改造的项目 主要功能是上位机发一个数据给PLC,PLC接收到以后驱使气缸推出一个对应的滑片并输送到特定的位置。在输送带这个特定的位置处有一个信号开关  用的是基恩士的FS2-62。当手从这个位置把滑片拿出来(信号开关从有变为无)以后,算一次自动循环完成。检测到滑片已被取出(信号开关为无),然后再推出下一个滑片,如此循环。

这个设备已经运行了10个月左右,今天调试有如下问题:

1.厂家提出滑片拿出来后,有时候下一个自动无法开始。必须要手在感应一下开关,下一个循环才能开始(即才能推出下一个滑片)。这种情况大概是做两百个滑片的时候会产生一两次。似乎是一个随机发生事件,我找不到原因。我的分析如下:既然能正常生产 说明线路和程序没有问题。所以我怀疑是开关信号不可靠(认为有时候信号没有检测到),但是似乎也不太可能啊。由于PLC串口要连着触摸屏(F940,不带透明传输功能),串口通信模块要连上位机,而这个情况又是在自动生产中随机产生的,我似乎也没有办法对自动过程做在线程序监视。

2.也是一个偶然事件。我把PLC处于STOP在线监视输入信号时候,结果无意中发现无论外部旋钮是手动还是自动,手动信号始终是通的。我一开始认为是这个旋钮坏了,导致手动被常闭了,但是无意中把PLC总电源关了重开,居然信号又正常了。怪事!

这是我今天碰到的问题。任何现象总是有原因的(包括偶然事件),我想请问下 这些问题产生的原因会是什么呢?特别是第一条帮忙分析下,因为我现在还没有解决办法和思路,郁闷中~~~!
886
wanghuozhi
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2008/11/23
发站内信
发表于:2009/3/7 6:43:06
#1楼
都不来冒泡 我顶一下先
补充说明一下
触摸屏要显示对应的数据,所以在生产的过程中  触摸屏是必须要连接PLC的
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/3/7 7:09:56
#2楼
本人怀疑是PLC有时没扫描到该信号,可以加中断试试。
大家一起学习
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/7 8:53:59
#3楼
能正常运行好多次,程序应该没什么问题,
偶尔出现不动,用手感应下会继续
会不会上滑片中有不符合标准的,没感应到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/7 8:54:15
#4楼
PLC也是三菱的话在F940上进入后台,也可以监控;
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/7 9:11:21
#5楼
如果是200个左右就出现一次,好像不是产品不合格造成的。还是要监控出现故障时,现场产品的情况 和程序执行对照一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1865
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1865
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/3/7 9:44:06
#6楼
可能是PLC上电后,有些点不在初始位置。必须程序重新初始化一些各个输入输出点。
876
游客998
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2009/2/10
发站内信
发表于:2009/3/7 10:31:03
#7楼

1.换个感应开关试试。
2.把脉冲信号延迟一点试试~~跟PLC扫描周期有关。

[此贴子已经被作者于2009-3-7 10:32:43编辑过]
965
pys1122
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2008/8/23
发站内信
发表于:2009/3/7 11:00:57
#8楼
程序有错误
854
大桥6线
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2009/3/7
发站内信
发表于:2009/3/7 12:08:37
#9楼
都不来冒泡 我顶一下先
补充说明一下
触摸屏要显示对应的数据,所以在生产的过程中  触摸屏是必须要连接PLC的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001