6KV高压电机检修

1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2009/3/5 23:22:28
#0楼
过几天要停车检修,但我没做过6KV电机的检修,这次想把轴承给它换了(运行了8年了),请教各位大虾,检修时应该注意哪些方面,是不是和检修400V电机一样的做?检修完成后,测绕组的绝缘值,是不是用500V的欧姆表就行了?表情
                 小李飛刀,例不虛發
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/3/6 15:18:57
#1楼
你用2500的摇表,上轴承用油加热了在上.这样省事.
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/6 15:37:01
#2楼
楼主看看别人的《6KV立式高压电机(轴瓦式)大修作业指导书》吧。可能对你有用。http://blog.163.com/liumingjiang_2008/blog/static/200683902008313143565/
优秀是一种习惯!
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2009/3/8 12:36:02
#3楼
谢谢各位