发电机-电动机调速系统?高手指教???
两台直流发电机发电供两台直流电动机,在基速下调节发电机的励磁来调节电动机的速度,采用发电机励磁内环,电动机电枢电流中环,电动机速度外环调速,发电机励磁采用四象限6RA70,电动机励磁采用6RA70单象限,发电机励磁主从控制,电机均为3000KW。
问题:
1.三环控制,发电机励磁电压很不稳定,指针摆动剧烈,励磁电流很小,电枢电流上升很快,达到5000A多,快开跳闸,什么问题??
2.速度环取掉,采用电枢电压反馈,励磁问题基本解决,但两电动机电枢电流,出现严重不平衡,相差4-5倍,别的参数基本一样,很难理解。
以上问题请有经验的高手帮忙,提供一些好的建议,我可以提供详细问题,我们共同提高呀!谢了。
无经验的朋友请不要乱说,电气工程来不的虚假,学习学习吧!
