您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:1357 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

模拟量编程

1761
yanxueqiang
文章数:325
年度积分:50
历史总积分:1761
注册时间:2009/1/6
发站内信
发表于:2009/3/3 11:02:41
#0楼
我用一个5v的电源串个500欧的电阻,(得到一个10mA的电流)接到EM235的a+,a-端,然后我在软件上用movw  aiw0,vw100  怎样把vw100中的数值转换为10mA
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/3/28
发站内信
发表于:2009/3/3 11:35:38
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1965
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1965
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/3/3 11:44:38
#2楼
你PLC什么型号的?
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/3 12:45:20
#3楼
呵呵;
EM235当然就是SIEMENS的S7-200 PLC了;
0~20MA电流对应数字量为0~32000;
所以10mA对应的数字量为16000;
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2009/3/3 13:05:21
#4楼
还需要将RA+ 与A+端接。

西门子200有专门的scaling库,调用也行,当然这么简单的直接使用乘除法也搞定,提醒的是换算称双字浮点来计算。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1761
yanxueqiang
文章数:325
年度积分:50
历史总积分:1761
注册时间:2009/1/6
发站内信
发表于:2009/3/3 16:40:46
#5楼
实际在awi0上的数值为9500 按照公式换算i=20*9000/32000=5.635 与实际的10ma 相差这么大什么原因?
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 17:42:55
#6楼
转换就是一个数学计算,很简单的,你看看是不是EM235的DIP开关没有改,一般默认是4-20MA的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2009/3/3 18:34:21
#7楼
既然输入显示只有9500,那就有2种可能,1种就是输入值确实偏小;另外一种就是DIP设置有误。

DIP修改之后重新上电才有效。
注册时间:2009/3/3
发站内信
发表于:2009/3/3 21:11:02
#8楼
DIP设置有误
1761
yanxueqiang
文章数:325
年度积分:50
历史总积分:1761
注册时间:2009/1/6
发站内信
发表于:2009/3/4 9:13:19
#9楼
原来RA是一个250欧的电阻所以实际回落中的电流应该=5/750这样就差不多了