您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1591 [上一页] [1] [下一页]
1002
wyr7728
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2003/12/9
发站内信
发表于:2009/3/2 9:43:12
#0楼
有三台国产富士400V110KW变频器用在加压风机上,输出电流100A。配电室离变频安装点有400米,每相用4条150MM铜电缆。变频器到电机有100米距离,用90MM铜电缆。现电压与配电房有15V电压差。变频供电端电压只有375~385V左右。电压稍有波动或其他地方有电机起动都引起欠压报警跳闸。有静态补偿柜,自动补只能补三组。手动补10组可升压5V左右。
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/3/2 10:33:19
#1楼
变频器启动时由于对大电容充电会拉低电源电压(电源进线没有足够的余量时),所以电机启动/停止时不要切断变频器电源(变频器始终在线,仅用变频器控制电机启停).另外也可对变频器参数做些优化调整.
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/2 14:03:26
#2楼
这很正常,我们是自备发电机,原来也出现楼主说的这种现象,有几次还把变频器给整停机了,后来我就把发电机的输出电压调高到410V,现在就没有这种情况了!
优秀是一种习惯!
1002
wyr7728
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2003/12/9
发站内信
发表于:2009/3/2 14:12:42
#3楼
是正运行过程中造成故障,负载波动很小。主要是电压过低。厂家售后调整参数没有效果。电压过低是瞬间的,且已超出变频低限。参数并不能调整。主要是想从硬件上有没有解决办法。加大直流电抗器或加大滤波?进线主电源是否有并接抗电压波动或升压装置?
1002
wyr7728
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2003/12/9
发站内信
发表于:2009/3/2 14:18:23
#4楼
配电房有8500KVA的装机容量,变压器并不带无级调压装置。电压调高后其他近距离用电设备电会超压,仪表容易坏。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003