Profibus总线系统中、当某个从站故障丢失时如何保证主站和其他从站能继续工作
4670
大名小名
文章数:2553
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/2 10:26:12
#1楼
加入OB82;在OB82、OB86中调用FB125(总线诊断功能块),当某个从站出现故障停机时,能使主站不进入STOP状态而继续正常运行,从站故障修复恢复运行时,主站能够正确的识别,并一起正常工作,FB125的使用见帮助。