发表于:2009/2/28 11:10:07
#0楼
我用欧姆龙PLC配置:CPM2*30点+CPM1A-AD041.
由于风阀位的反馈信号2~10V,不是标准的0~10V量程,二者标度不一致;所以不能直接用模拟量输入CPM1A-AD041量程0~6000换算,不然控制结果偏差很大,问题是如何把2~10V转换成0~10V标准信号?本人对换算概念比较模糊,用线性关系没换出结果出来,望知道能回答下,最好能写计算公式。
由于风阀位的反馈信号2~10V,不是标准的0~10V量程,二者标度不一致;所以不能直接用模拟量输入CPM1A-AD041量程0~6000换算,不然控制结果偏差很大,问题是如何把2~10V转换成0~10V标准信号?本人对换算概念比较模糊,用线性关系没换出结果出来,望知道能回答下,最好能写计算公式。