如果数字量输入的脉冲宽度小于PLC的循环周期,是否能够保证PLC检测到该脉冲?为什么
1207
永宏亚得刘建阳
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2008/4/16
发站内信
发表于:2009/2/27 19:20:25
#1楼
要使用闭环控制及输入点捕捉功能,才能保证PLC检测到类似脉冲
824
ziyezhuiyu
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/3/6 10:27:29
#2楼
要使用闭环控制及输入点捕捉功能,才能保证PLC检测到类似脉冲