箱变怪现象

870
lifei9999477
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/2/27 16:13:30
#0楼
我们厂新建厂房!申请安装一个箱变,我们负责铺设厂房动力线,接好后投入使用。办工楼则由建筑方负责,他们预埋得一条电缆在施工时被挖破了(后来才知道),楼盖好通电,他们的线和我们的厂房动力线压在箱变得同一个空开上,合闸无事(箱变得),办工楼得配电箱的闸就是合不上,拿表一揺,相间短路,箱变得闸愣是没跳,我们厂房还正常工作!
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/27 16:43:08
#1楼
一条电缆被挖破怎么会出现相间短路呢,应该是相对地短路吧。这种情况下箱变空开应该是要调闸的,空开也有短路保护功能,唯一的解释就是箱变空开坏了,已经变成一个闸刀开关了!
优秀是一种习惯!
853
tangyunfeng2
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/2/27 17:09:15
#2楼
以下是引用大名小名在2009-2-27 16:43:08的发言:
一条电缆被挖破怎么会出现相间短路呢,应该是相对地短路吧。这种情况下箱变空开应该是要调闸的,空开也有短路保护功能,唯一的解释就是箱变空开坏了,已经变成一个闸刀开关了!
呵呵什么箱变哦。太次了
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 18:12:04
#3楼
量的时候断开空开的线圈了吗
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 19:26:14
#4楼
同一个空开,分出两路,一路给车间,一路给办公楼,办公楼送不上,车间正常工作。
可能是办公楼空开的下面的线路有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
968
闫凡
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2009/2/27 20:03:43
#5楼
空开一定坏了
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/28 1:30:51
#6楼
你们用的铠装电缆吧,破损处是不是在办公楼配电箱之后的电缆上
870
lifei9999477
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/2/28 12:29:28
#7楼
楼上回答正确!但那样箱变得闸也应该跳吧,一根线炸断了,另两根断了一半,保留证据向供电局反映,半年过去了,证据当废品买了!箱变是供电局指定厂家生产得!
1184
雪中漫步
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2008/5/28
发站内信
发表于:2009/2/28 18:06:30
#8楼
支持4楼!!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/2 20:23:48
#9楼
如果有短路,空开应该会跳的啊,不会继续工作的