您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:1186 [上一页] [1] [下一页]
1598
yxzx1718_365
文章数:579
年度积分:50
历史总积分:1598
注册时间:2008/9/1
发站内信
发表于:2009/2/26 12:48:05
#0楼
根据多年的变压器验收经验,变压器竣工验收不可忽视接地电阻的测量验收,如果接地电阻值过高或接地线断线故障,将给用户造成供电异常,电器设备烧毁,给供电单位的运行管理带来一定困难,甚至会对人身安全造成危险。电力设备试验规程规定:100kVA以下的变压器接地点接地电阻不大于10Ω,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不大于4Ω。为此我们必须了解接地电阻值过高的危害及防范措施。
1 接地电阻值过高的危害     更多:http://www.mc-saic.com/
(1)变压器接地线接地电阻值过高,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,例如A相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,A相电压加在大地和接地电阻上,如果接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会很高,导致触电。
(2)当三相四线供电变压器中性线接地电阻值过高或断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,而烧毁用电设备。
(3)当接地电阻值过高时,同时也使变压器避雷器接地电阻值过高。雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。
2 变压器接地电阻值过高的原因
(1)接地装置的材料不规格。由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻值过高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用重要性认识不足,中性线截面选择过小。另外,由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线断线,接地电阻值过高。
3 预防措施
(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设:
①接地装置一般由钢管、角钢、带钢及钢绞线等材料制成。埋入深度应不小于0.5~0.8m。
②接地装置的施工。接地装置的施工一般应和基础施工同时进行。
a.接地槽的深度应符合设计要求,一般为0.5~0.8m,可耕地应敷设在耕地深度以下。接地槽的宽度一般为0.3~0.4m,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂物。
b.钢管的规格及打入土壤中的深度应符合设计要求,接地体应垂直打入地中且固定,以免增加接地电阻。在山区及土壤电阻较高的地区,尽量少用管形接地装置,而采用表面埋入方式的接地装置。
c.接地引下线应沿电杆敷设引下,尽可能短而直,以减少其冲击电抗,接地引下线以支持件固定在杆塔上,支持件之间的距离在直线部分通常采用1.0~1.5m,在转弯部分采用1.0m
d.接地引下线除为测量接地电阻而预留的断开处外不得有接头,接地装置的联接应保证接触可靠。接地引下线与接地体的联接以及接地体本身之间的联接,均采用焊接。接地引下线与为测量接地电阻而预留的断开处的联接均采用螺钉联接,联接螺钉应镀锌防锈。
e.接地体敷设完毕,应回填土,不得将石块等影响接地体与土壤接触的杂物埋入。
(2)在变压器的中性线上选取适当的位置将变压器的中性线多点重复接地。当变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。
(3)在用户电能表后装设剩余电流动作保护器。当我们在用户装设了保护器后,此时如果变压器接地点接地电阻值过高,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经保护器、大地流入变压器接地点,此电流将使保护器动作,而将接地点切除,防止了大地电位的升高。另外,加装保护器后,当人接触相线时,保护器也会动作,从而保障了人员的人身安全。
更多:http://www.mc-saic.com/
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/26 15:25:25
#1楼
不错,学习一下。接地电阻不符合标准会造成很多问题,如干扰等。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/2/26 17:03:41
#2楼
认真学习,所以一定要按照标准来才安全啊,
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/27 1:14:24
#3楼
其实这是一个很重要的问题,可以引发很多事故,不能掉以轻心
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/27 13:56:31
#4楼
对于接地工程来说这点要求就是技术上的必须执行标准
不要在现场简单的接地对付了
所以这一项也是衡量的标准
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
924
跟不上时代
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2009/2/27 15:24:58
#5楼
说的太好了!老大是各仔细人啊。我当电气监理也没测过啊。看来以后一定要测!
994
tyf123y
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2008/1/6
发站内信
发表于:2009/2/28 19:46:52
#6楼
我公司发生一情况至今不能确定原因。是变电室零线带电[不确定是什么电压,但对地电压肯定产生,因三相刀开关己断,车间重复接地20A空开跳]变电室离变压器5米。故障1是A相接地接零,零线接地接A。2是A相接零。两种故障原因都因该保护动作,但未动作。测ABC三相电压正常。分析1:A 相接地不跳,如接地电阻大,但因无对地电压产生,2:A零相接。保护如不动作因烧变压器但没有,难道是零线接变压器中性点接触不良。新变压器,零线带电供电公司说正常 情况。因负荷大带个几十伏验电笔亮也许会,可这是零线对地产生高电压呀。变压器中性点是接地的。



[此贴子已经被作者于2009-2-28 19:52:08编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006