大家好,我想请教各位前辈关于电机是否有必要重复耐压,有些人来维修电机,比如一台低压电机,在做对地绝缘试验中,做了交流耐压,做完后还要求做个直流耐压,这样做会不会对绝缘有损伤,有没有必要这样做2次,只做交流耐压是否理论上就能保证做直流耐压也是合格的了?希望各位前辈能讲讲你们的经验,谢谢前辈了
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/26 8:47:36
#1楼
一个测的是绝缘一个测的是耐压
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
890
wobushict
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:890
注册时间:2009/2/26
发站内信
发表于:2009/2/26 9:02:07
#2楼
这位前辈能说的具体点吗,新手上路,所以有些不明白
交流是做绝缘试验,直流是做耐压试验?前辈是这意思?
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/26 9:24:23
#3楼
你可以看看"绝缘耐压测试仪"的说明书啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/26 9:30:12
#4楼
交流工频耐压一般用2500V   绝缘测试用直流500V或1000V
测试时一定要注意安全,作好绝缘和接地
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/26 9:30:32
#5楼
发表于:2009/2/26 9:35:38
#6楼
en ,谢谢前辈指点,我再去书上查查
1231
李寒1987
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2009/2/26 11:01:50
#7楼
学习了
相信自己,俺能行!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/3/7 8:22:38
#8楼
楼主在做测试时一定要两个人一起操作啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
932
家住老南京
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2009/1/11
发站内信
发表于:2009/3/7 12:35:00
#9楼
呵呵!耐压实验对绝缘的伤害的确挺大的~可还是要做.
这就好比药品似的,明知是药三分毒,可生病了还是要吃.
一般低压电机耐压实验 额定电压X2+1000V,定时一分钟,要注意电流变化,等对地和相间都好了后,放过电后用低压摇表稍微摇摇.