我有一台22-------40千瓦的双速电机,电源线是35平方的铝线而且离变压器比较远大概有800米也不方便更换,低速启动的时候电流是200个电压降到198伏,正常运转的电流是19个,接触器线圈都吸不住,请教一下各位高手给指教一下在这种情况下我的电机怎样才能使用,谢谢大家了
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/25 18:55:16
#1楼
30平方200个电流短时间可以凑合,时间长了够呛
接触器线圈吸不住?接触器怎么接的。是不是和电机主电路一样那就有问题了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
957
hejiaxiang18
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2008/11/29
发站内信
发表于:2009/2/25 20:01:57
#2楼
你找个绝缘体直接把接触器按下去,电机能转,说明电压没问题,就只有看你接触器的线圈工作电压够不够或是线路问题
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/25 20:15:00
#3楼
电压降到198伏,三相的吧,这也降得太低了。考虑到距离比较远,30平方的铝线有点小了,用50平方的就比较合适了。现在换线是不现实了,建议楼主改为星三角降压启动。
优秀是一种习惯!
1376
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2009/2/25 20:40:21
#4楼
以下是引用jczwfy在2009-2-25 18:55:16的发言:
30平方200个电流短时间可以凑合,时间长了够呛
接触器线圈吸不住?接触器怎么接的。是不是和电机主电路一样那就有问题了
接触器线圈没有问题就是启动的时候电压下降的厉害电压低吸不住,高速现在我都不敢启动怕电缆放炮
1376
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2009/2/25 20:42:57
#5楼
以下是引用大名小名在2009-2-25 20:15:00的发言:
电压降到198伏,三相的吧,这也降得太低了。考虑到距离比较远,30平方的铝线有点小了,用50平方的就比较合适了。现在换线是不现实了,建议楼主改为星三角降压启动。
我的电机是双速的,高低速不就是相当于星三角吗,怎么改啊我还真的不清楚
1376
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2009/2/25 20:46:48
#6楼
以下是引用hejiaxiang18在2009-2-25 20:01:57的发言:
你找个绝缘体直接把接触器按下去,电机能转,说明电压没问题,就只有看你接触器的线圈工作电压够不够或是线路问题
用手按着电机是能够启动,就是电流太大,我就试了一次,就因为电压低所以造成的启动电流太大了,高速40千瓦我都不敢试着启动
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/2/25 23:55:10
#7楼
按说35的铝芯线启动也不应该有这么大的压降啊,不知道是不是变压器还带其他的用电设备啊?
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/26 12:25:20
#8楼
铝线接头喜欢氧化、本身电阻又大、距离又远,最好换成铜线以绝后患
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/26 14:11:17
#9楼
800米应该不是问题,主要是电缆,最好用铜线,还有看看你的变压器了。