发表于:2009/2/24 13:28:44
#0楼
某年某月吾于一学校施工,该工程系给一新机房供电。所有线缆敷设完毕后,在低压配电间配电柜内接主电源,因为柜内有很多大功率的塑壳开关(400安以上的),因为负载都在运行不能断电,只有接在其中一台开关上,而这台开关在最下边,因为用力拧螺丝嘛,所以柜体有一点晃动,(可能原先固定不太好)我就在接线快要结束时,就听嘭的一声,感觉眼前一团绿火,什么也看不见了,大约一分钟之后,看清楚了,原来是开关上口短路了,总开关也掉了,分析原因,估计是柜内某一个开关上或柜内某角落某位大虾遗留的线头,在柜体稍稍晃动后掉下来的,非常巧妙的掉在这个开关的上面而且还短路了,很危险的,提示同行在类似工作中一定先检查下柜内上方是否有遗留物品!