发表于:2009/2/24 10:42:43
#0楼
现在的环境是: 有Honeywell EPKS R301.2版本的一对冗余服务器, 有一双横河的ExaOPC 3.50版本的OPC_server,一个CENTUM-CS系统。

需要做的事情: 冗余的EPKS 服务器作为client通过冗余的ExaOPC server来进行横河CENTUM-CS之间的通讯,包含DA和A&E.

组态过程: 1. 按照ExaOPC的手册和EPKS关于third-party opc 相关的手册,完成有关DCOM、client软件的安装、User&Group的设置(包括读写设置)。

          2. 在EPKS的system_interface的组态里完成对一对ExaOPC的连接设置(YOKOGAWA.DACS1.1和YOKOGAWA.AECS1.1).

                3. 经过CENTUM-CS与EPKS的相互读写操作, 验证EPKS与ExaOPC之间单对单的时候相互读写没有问题。

          4. 删除了原有的system_interface的组态,准备RDM安装设置完毕后重新建立链接。

          5. 在一对冗余EPKS服务器的每个节点,都各自安装相同版本的HCI runtime, System management runtime,Redirection Manager, System Management Display.

                 6. 在一对ExaOPC上各自安装与上一步相同版本的HCI runtime, System management runtime, System Management Display.

                  7. 在EPKS节点上对HCI进行组态,同时定制RDM的primary和secondly的OPC-DA与OPC-A&E的链接设置,选择相同的CLSID。

            8. 在system_interface里,做DA与A&E的链接组态,设置了上一步设置中对应的Honeywell.RedirectionNo.以及Mappingfile和Asset的设置。

            9. system_interface的state显示marginal, CENTUM-CS的数据读不进来,写不出去。

            10. 重新确认DCOM,USER的设置, 并修修改改维持了一周,到现在没有任何进展。

需要求助的问题: 1.我的以上操作中哪一步有问题?

                2. 我是否漏过了哪一步必须的操作或组态?