我公司有2台变频器,都出现同样问题,手动启动后频率到达8HZ左右就升不上去了,最高频率设在50HZ,检查负载正常,是否是什么参数设定不准确,请高手指点一下?
工控QQ群  六二九五四八七一    2群七九一三九九四七,欢迎各专业人才加入,共同讨论学习
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/21 16:11:11
#1楼
呵呵;频率控制方式?
用面板还是电位器?
改成另一种试一下;
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/21 20:50:47
#2楼
可能是加速时间设的小了点
我们公司的一台控制水泵的变频器,如果把用水的压力设的太高,就上不去。调下来点,就可以上去了
说说
1904
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1904
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/2/22 9:47:23
#3楼
我估计可能在设置上出了问题,还要看你的启动方式是怎么样的,他显示屏上报故障没有,如果报有查阅说明书看看,到底是什么环节出了问,重新试一下应该没有问题啊
1238
月泽
文章数:114
年度积分:53
历史总积分:1238
注册时间:2007/4/16
发站内信
发表于:2009/3/20 23:19:33
#4楼
是用的标准宏吗?  可能还要和你变频器的端子接线来看的是不是设置参数有问题
月泽
819
火舞飞玄
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:819
注册时间:2009/1/15
发站内信
发表于:2009/5/17 16:15:09
#5楼
据说是提升转矩,但我也遇到了相同问题,尚未解决,
1150
L158777499
文章数:25
年度积分:62
历史总积分:1150
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/5/22 19:49:57
#6楼
有个上限F的呀。。是不是那个也设了哟。。
1150
L158777499
文章数:25
年度积分:62
历史总积分:1150
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/5/22 20:23:22
#7楼
也有可能是接到点动模式去了,那是点动F。。。8
1551
yangsir1980
文章数:216
年度积分:50
历史总积分:1551
注册时间:2004/6/30
发站内信
发表于:2009/5/22 22:29:29
#8楼
8楼和我想到一块去了,不过也有可以是升转矩问题
1259
千千静听
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/5/23 6:56:34
#9楼
检查参数设置,尤其要检查模拟量给定方式是否匹配。另外还要检查负载,负载过大也会也会把频率限制在一定的范围内。