是这样的,电感式日光灯每次启动都有扭一下启辉器才会亮,它这是启辉器的问题吗
5261
liguoxing
文章数:1691
年度积分:50
历史总积分:5261
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2009/2/19 22:24:36
#1楼
灯管,整流器,启辉器,电压这四者都有可能,灯管老化而其他性能好点可能就没这种情况,反过来其他几个方面也同理,所以这种情况下建议先换启辉器,不行后换灯管,不行查电压,或换价格高点的整流器。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
6949
asd3971
文章数:1770
年度积分:50
历史总积分:6949
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/2/19 23:22:50
#2楼
启辉器接触不良呗
stop
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/2/19 23:24:39
#3楼
换个启辉器再试一下就知道了
大家一起学习
1915
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/2/20 0:01:15
#4楼
启辉器出问题了,换一个启辉器就好了
1915
qijg
文章数:693
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2009/2/20 0:01:31
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1390
97135yyf
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2007/7/12
发站内信
发表于:2009/2/20 7:36:54
#6楼
换一个启辉器吧!要不就直接引出两根线,手动直接接触一下然后松开就行!
16206
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16206
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/2/20 7:48:14
#7楼
启辉器内部有个电容可能坏了,换一个吧。
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/20 8:48:29
#8楼
有可能是启辉器松动了;
1821
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/20 12:28:21
#9楼
不一定是启辉器问题,有可能是与启辉器接触的弹片变形与启辉器接触不良。拨开一点就可以了