网吧内新发电机发电时间只有50多个小时,后因电流控制柜进入老鼠,并在内撒了许多鼠尿。把脏物清理完并吹干,发电试用就发现:用试电笔测——三相中有二相试电灯亮,一相试电灯不亮,中性(零线)试电灯很亮。用万用表测量各相线之间电压都是380伏,各相与中性电压也正常。并带上用负载(灯、电脑)能正常使用。
 1、 如果使用此故障发电机为网吧内用电器发电,能不能安全使用?
 2、 请问故障原因是什么?怎么去解决这个故障?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2009/2/19 9:06:58
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/19 11:08:51
#2楼
应该是有搭铁现象,你用绝缘电阻表测量一下各相对地,相间的绝缘电阻。
优秀是一种习惯!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/19 12:54:37
#3楼
最好用万用表测量一下,用电笔不能很清楚的确定电压,再检查各相对地,相间有什么明显的问题,再看哪个元件有损坏。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/2/19 17:04:12
#4楼
我也估计是有搭铁现象,最好用万用表好好的检查,安全第一嘛。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/2/19 17:59:47
#5楼
用兆欧表检查相与相及零,外壳,地之间的绝缘阻值.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1067
zmlcc
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2007/9/20
发站内信
发表于:2009/2/19 18:20:15
#6楼
你可以现把发电机开先来,发的电先不输出(即任何负载不用带)看有没有楼主说的现象。如果没有,带上负载就有。此问题一般都是负载漏电,发电机中性线没有良好接地,造成的漂移,请检查中性线接地是否良好。如果不向负载送电都有,就是发电机的故障了。要检查发电机的绝缘电阻了。
学无止境
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/19 19:58:48
#7楼
不要就这样用的,检查外壳是否有连接处
说说
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/2/19 20:06:10
#8楼
应该是此相碰壳,检查检查。
1231
李寒1987
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2009/2/19 21:28:13
#9楼
不懂,顶一下。
相信自己,俺能行!