您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:2个,阅读:2650 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

安川E7变频器

940
ahwoo
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2004/7/7
发站内信
发表于:2004/7/7 15:44:00
#0楼
我有一部安川E7变频器,提示是PUF,是主回路的熔断器坏了,有谁能帮我出个主意如何修?
1150
xincwy1976
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2004/1/5
发站内信
发表于:2004/7/7 22:45:00
#1楼
那首先量一下是否真的断了,如果没有的话就是检测故障,如果断了还要查后面的模块和驱动
和为贵,信为本
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2004/7/8 9:42:00
#2楼
模块坏了,安川变频的模快经不起超电流,很扣。